МКТС

Не сохраняет и не считывает показания по теплу вычислитель МКТС СБ-05, на самом вычислителе есть данные.
МКТС.png

Посмотри настройки может данные не оттуда береш? это контур отопления или гвс? Судя по наработке 0 ч у тебя остановлен счетт смотри НС какие активны.

Это контур отопления. НС в архиве ошибок нет.
Скачивали карту программирования, все настройки там забиты и все норм. Почему-то на самом вычислителе есть расходы - мгновенные и часовые, на ЛЭРС эти данные не передаются.

Приложите скриншот вкладки “Устройство” вашей точки учета. Также приложите скриншот штатного ПО, в котором видно данные по теплу за такой же период.

А контур отопления у вас перекрыт? вы уже производите отопление? что показывает родной софт?
У вас останевлен счет это видно по времени наработки он равен 0 вместо 24ч

На приборе скорее всего вы сотрете контур ГВС.