Мониторинг текущих не совпадает с реальными зн-ми

Здравствуйте, Всем!
Тут заметили такую особенность:
При запуске мониторинга текущих данных показания по давлению - завышены ровно на одну атмосферу.
При этом в журнале опроса значит верное значение, но почему то в МПа (в счетчике установлена система МКС), затем какой то множитель, а по факту получается на графике “реальное значение+1”.
При этом в ведомости потребления совсем что то другое.
Хотя при снятии архивов программой производителя ТВ все соответствует действительности

Характер-ка УУ:
Тепловычислитель ТВ7
US800
Pt100
Свячь через irz ruh2b
Физический архив.jpg
Мониторинг текущих.jpg
Множитель.jpg
Архив часовок.jpg

По умолчанию ЛЭРС УЧЁТ отображает абсолютное давление. Заводская программа, скорее всего, возвращаемое прибором избыточное. Чтобы переключить тип отображаемого давления, откройте пункт меню “Администрирование → Системные параметры”, выберите закладку “Расчёт и хранение” и измените значение параметра “Отображаемое давление” на “Избыточное”.