Moxa и настройка её для доступа с внешней сети

Добрый день!
У меня есть Moxa 5230 и к порту rs232 подключен новый тепловычислитель, что нужно сделать чтобы Вы смогли увидель её у себя? На работе имеется внешний IP и стоит маршрутизатор, какие нужно пробросить порты или как нужно настроить moxa для того чтобы вы смогли с ней работать? Я не понимаю через что нужно проверять видимость прибора через nport administrator или через что то другое

На сайте MOXA есть подробная информация о том какие порты нужно пробросить, чтобы работать с MOXA в различных режимах.
http://www.moxa.com/support/faq/faq_detail.aspx?id=646

Проверить доступность порта извне можно с помощью этого сайта.
http://ping.eu/port-chk/

Получается чтобы Вы смогли добавить устройство в программу мне нужно вам скинуть протокол подключить устройство и открыть порты для мохи
23,950,966 и 4800 ?

Да.

Нет. Это порты для доступа к Moxa, и работе с ней в режиме RealCom. Нам они не нужны, т.к. с Moxa мы не работаем и режиму RealCom мы предпочитаем режим “TCP Server”.

Нам нужно открыть один TCP-порт для доступа к прибору. Этот порт вы задаете в самой Moxa, когда переводите ее последовательный в режим “TCP Server”. Для Moxa 5230 по-умолчанию это 4001 для порта RS-232 и 4002 для порта RS-485.