МР-01: добавить возможность изменять график отопления

Здравствуйте.

При работе с модулем МР-01 если система отопления работает по графику, нет возможности изменять график?

Изменение параметров графика не реализовано.

Планируете реализацию изменения графика?

Мы добавили задачу в наш список работ без привязки к конкретной версии.

Спасибо!

Нужно ли обеспечить доступ к контроллеру МР-01 и когда?

Давайте доступ к регулятору сейчас, мы начнем работы как сможем. Мы проверим работоспособность и уведомим вас перед началом работ.

Соединение тоже:


ЛЭРС GSM Plus с дополнительным COM модулем номер 20238 на Ваш сервер, номера МР-01:
com 1 - МР 01 № 6649 (Т1- подающая температура в систему отопления, Т2 - обратная температура из системы отопления, Т3 - температура наружного воздуха);
com 2 - МР 01 № 6644 (Т1- подающая температура в систему отопления, Т2 - обратная температура из системы отопления, Т3 - температура наружного воздуха, Т4 - температура горячей воды)

номер сим: +79115964906

Вы проверили доступ?

Ваш модем ЛЭРС GSM Plus не отвечает на команды. Попробуйте физически перезагрузить его, выключить и через некоторое время включить питание.

Перезагрузили, теперь с МР-01 можно работать.

Мы проверили подключение. Приступить к работам мы сможем не раньше января.

Таки уже когда?

Данный вопрос запланирован на R17, апрель-май.