Насчитывает лишнее


Суточные по нулям. Итоги в нижней таблице насчитал лишние кубы


Счетчик был обнулен. Насчитал лишнее в нижней таблице


Как настроить корректное считывания итоговых архивов, не считывая часовые. Воды в системе нет, а лэрс считает. В других версиях лэрс считал нормально. Помогите разобраться.

Можно поподробнее? Что и где насчитано лишнее?

В последнем отчете вода есть, т.к. температура явно выше температуры окружающего воздуха.

P. S. Приложите скриншоты таблицы с данными, при решении подобных проблем мы работаем с ними, а не с отчетными формами.

1.jpg
Откуда лэрс берет данные , если в системе нет воды.

Можно ли считать интеграторы за каждый день, не считывая часовые?

В вашем первом сообщении на 2-м скриншоте включен расчет интеграторов по потреблению. Давайте посмотрим на скриншот с часовым потреблением за 14.10.2014г.

2.jpg

4.jpg

Пожалуйста, экспортируйте (через пункт меню “Экспорт”) и пришлите все имеющиеся данные по этой точке учета с 01.10.2014 по 17.10.2014г.

Data_2014-10-26_2025.xml (615 KB)

Сообщите вашу версию ЛЭРС УЧЕТ (зачем вы обрезаете ее на скриншотах?)

Если переопросить данные с 13 по 17 число (включая часовые архивы) проблема воспроизводится?

P.S. Чтобы сделать скриншот не всего экрана, а только открытого окна - нажмите [Alt + PrnScr].