Настройка ЛЭРС Учет для двух газовых труб заведенных на СПГ761.1(2)

Добрый день.
Неделю назад начал осваивать программу ЛЭРС Учет и столкнулся с такой проблемой:
У меня корректор СПГ761.1(2). На него заведено две газовых трубы. После выгрузки данных с прибора в таблице потребления отображаются параметры только первой трубы. Как сделать, что бы было видно все параметры трубы 2 и суммарный показатели обеих труб?

Вам нужно создать в объекте две точки учёта “Газоснабжения”, привязанных к одному и тому же прибору.
Суммарный расход по двум трубам пока можно получить только создав свою собственную отчётную форму с соответствующим вычисляемым полем.