На демоверсии не могу активировать порт опроса!
Опишите подробнее что вы делаете, что получаете и что пытаетесь получить.
Если система выдаёт сообщения об ошибках, приложите их скриншоты.
пытаюсь добиться связи в ручном режиме. и что то важное упускаю.вот так
Если служба опроса и сервер у вас установлены на одном и том же компьютере, в параметрах порта опроса в поле “IP-адрес службы” нужно задать значение 127.0.0.1
Более подробная информация о портах опроса есть в нашей документации.
активировался! я туда свой ip адрес забивал.а оказыватся… Спасибо!
Обязательно ли указывать тепловые вводы ,измеряемые параметры и привязывать к ячейкам каждый в отдельности объект? а если измерения только по трубе 3? как и где изменить № трубы ?
В одной теме мы обсуждаем только один вопрос. Создайте отдельную тему.