Не можем получить данные ТЭМ-104

Журнал опроса на скриншоте нам не подойдет. Приложите файл с журналом опроса.

:
Журнал опроса.xls (94.5 KB)

Вы приложили журнал опроса ТЭМ-104 с серийным номером 1547132, а на скриншоте у вас журнал опроса ТЭМ-104 с серийным номером 1547774.
Приложите журнал опроса, скриншот которого вы показали.

Это имеет какое то значение? Результат что там что там одинаковый

Журнал опроса 74.xls (145 KB)

Это имеет большое значение и результаты опроса в этих случаях разные. В первом случае имеет место ошибка, а во втором случае ошибка и отсутствие ответа от прибора.
Кроме того, для того что бы произвести опрос прибора по дампу и исправить ошибку, нам необходимо найти в дампе начало опроса, которое можно найти используя журнал опроса. Вы же приложили Журнал опроса другого прибора, что не позволяет найти начало сеанса опроса в дампе. Кроме того в журнале опроса мы можем увидеть необходимые настройки для прибора, которые требуются для создания оборудования.

Вы приложили Журнал опроса от нужного прибора, но за другой день. Нам необходим Журнал опроса. который вы показали на скриншоте (за 19 число), либо приложите для последнего Журнала опроса его дамп.

хорошо
dump.TCP(0).2017-04-20.log.gz (80.9 KB)

Ваша проблема заключается не в ЛЭРС УЧЕТ и она не связанна с этой темой.
По какой-то причине возвращаются байты, которые не относятся к ответу устройства. Эти байты являются мусором. При этом байты добавляются не только перед ответом устройства, как это было у пользователя выше, но и внутрь пакета данных, который возвращает прибор, что и приводит к возникновению ошибки “Не сходится контрольная сумма ответа”. Нельзя программно определить, какие байты относятся к ответу устройства, а какие являются мусором.
Вам необходимо разобраться, с вашим коммуникационным оборудование, возможно оно не исправно.

DmitrySotnikov, ваша проблема решена и тему можно закрыть?