не опрашивается малахит тс8

Добрый день. не опрашивается теплосчетчик малахит тс 8, хотя заводской программой считывает.
Screenshot_5.png

Приложите дамп обмена. Также приложите скриншот заводского ПО, где будут видны настройки подключения к прибору.

вот
Screenshot_7.png
Screenshot_6.png

и вот
dump.дмитрий.2016-02-10.log (2.53 MB)

Прибор с номером телефона 8(xxx)xxx-91-53 опрашивается с сетевым адресом 48, а не 30.

Сейчас определение сетевого адреса для МАЛАХИТ-ТС8 выполняется с ошибкой. После установки ближайшего обновления системы вы сможете запустить определение и убедиться что выбран правильный сетевой адрес.

Тут дело в том, что в штатной программе адрес задается как и в самом Малахите в шестнадцатеричном формате, а в ЛЭРС УЧЕТ в десятичном. Потому в АГАТе - 30, а в ЛЭРС - 48.

сетевой адрес 48 очень помог, спасибо))