не опрашивается счётчик воды Пульсар одноструйный v 1.20, суть:
Соединение всегда успешное, доходит до определения параметров счётчика и дальше опрос прекращается, номер, версия ПО счётчика проходит успешно, определяет даже его тип и прошивку счётчика доходит до параметров и всё останавливается, как предполагаем, вероятно прошивка счётчика шибко новая, ЛЭРС не может совладать со счётчиком, что интересно, опрос сразу сдаётся, даже не пытается повторно запросить, споткнулся и всё…
в родной программе Пульсар всё отлично, во вложении фото, а так же фото настроек по счётчику для опроса в ЛЭРС
перебор ВСЕВОЗМОЖНЫХ настроек тайм-аутов ни к чему не приводит, опрос в режиме “наладки” тоже результата не приносит, а там видно, что у Лэрс нет желания опрашивать повторно до результата - сдаётся сразу, журнал тщетных попыток опроса - во вложении
невероятно, запрет на форуме загрузки файла - журнала опроса, всё равно, журнал прикладываем по доступной ссылке на яндекс диске:
готовы предоставить доступ на счётчик с динамического ip на ваш сервер, прошу указать ip:порт приёма куда будет стучаться средство связи USR730 для рассмотрения этого вопроса
и опять нельзя тут в форуме загружать файлы.log , тогда опять через ссылку:
Я уже писал ранее, что ваш контроллер разрывает связь с ЛЭРС УЧЕТ. По какой причине возникает такое поведение со стороны вашего контроллера нам неизвестно. В заводской программе вы не принимаете подключение вашего контроллера и в ней вы считываете данные по объему, тогда как в ЛЭРС УЧЕТ считываете данные конфигурации прибора, поэтому сравнивать данные опросы нельзя.
Здравствуйте! прошу прощение, не могу понять термин “перенаправленное подключение”, через которое вы ведете опрос в заводской программе
наверно это я и делаю, а делаю следующим образом:
полностью останавливаю работу во вкладке “службы и порты опроса”, ставлю “запрещено использовать” и намеренно вписываю не правильный “порт входящего подключения GPRS”, что бы порты не задваивались в дальнейшем то-есть функционал приёма по порту останавливаю полностью
Завожу постороннее ПО “сервер каналов” (не Ваше) модуль переброса портов с параметрами, для примера:
ТОЧНО ТАК ЖЕ УСПЕШНО ВСЁ работает и в Вашем ПО ЛЭРС с применением постороннего модуля “сервера каналов”:
в вашем “службы и порты опроса” создаю порт опроса на интернет (в свойствах объекта учёта то же добавляю соединение на интернет) с каналом связи интернет
в свойствах соединения ставлю порт 127.0.0.1 порт 22 и работает
однако, тоже самое повторяется как и ранее в начале заявки писал: “успешное, доходит до определения параметров счётчика и дальше опрос прекращается, номер, версия ПО счётчика проходит успешно, определяет даже его тип и прошивку счётчика доходит до параметров и всё останавливается,” но при таком варианте организации связи РАЗРЫВ СВЯЗИ НЕ ПРОИСХОДИТ! проходит секунд 8-12 и опрос продолжается успешно и завершается успешно в отличии от вашего родного способа организации связи “канал GPRS”
тут вы правы, наверно контроллер USR 730 подвисает и останавливает передачу данных, но затем просыпается и далее всё отдаёт, скорей всего это делает сам прибор учёта по интерфейсу RS-485, думаю, всё же виноват сам прибор, так как изначально при организации связи “канал GPRS” Внешний модуль USR232-730 работал отлично и полностью все параметры USR232-730 отображались …
а вот Ваш канал связи “канал GPRS” при задержки передачи данных сразу “сдаётся” и отваливается, вероятно нет у него времени ожидания, вероятно он не “терпеливый”
таким образом мы выкрутились сами при применении постороннего ПО “сервер каналов” (не Ваше) модуль переброса портов, надеемся что замечания от других пользователей всё же простимулируют вас разобраться с “не терпением” вашего “канал GPRS” а мы подождём, а потом всё вернём в штатный режим без использования постороннего модуля когда всё отладится…
Ваше представление неверно. Тут нет какого либо отсутствия ожидания со стороны ЛЭРС УЧЕТ. В данном случае разрыв происходит на уровне сетевой подсистемы ОС, которая организует сетевые подключения для всех программ, и именно она регистрирует разрыв подключения удаленной стороной, передавая такой результат на уровень выше, а именно Службе опроса. Сама Служба опроса никак не может повлиять на удаленную сторону и заставить ее не разрывать подключение.
возможно вы и правы, только не понятно почему при работе стороннего “сервера каналов” всё работает успешно и ожидания не критичны, может всё же родному (ЛЭРС) где-нибудь найти возможность увеличить время ожидания, а не разрывать соединение…
Нам неизвестно как именно работает данное программное обеспечение и по какой причине при его использовании не разрывается соединение с контроллером. Само событие о разрыве соединения приходит от ОС.
Все что видно из вашего скриншота указанного ПО это что оно отправляет некий пинг. Возможно это пакет нулевой длины, который сигнализирует контроллеру не разрывать подключение. Вы можете попробовать включить отправку KeepALive в свойствах оборудования вашего контроллера на вкладке коммуникационного оборудования. В этом случае контроллеру будет отправляться именно такой пакет и это повысит стабильность его подключения.