Не полностью считываются данные c ПУ ВИС.Т, при часовом опросе по GPRS

Доброго времени суток!
При часовом опросе данные по GPRS, некоторые данные некорректно считываются. (см. скрин Скрин1 опрос по GPRS)
Опросили ручным опросом по CSD за 16ое число и данные все корректно подгрузились. (см. скрин Скрин2 опрос по CSD)
Отправляем информацию
dump.Lis_server_CSD_MTS.2015-07-14.log (248 KB)
Журнал опроса.xls (23.8 KB)
Безымянный2.png
Безымянный.png

Извиняюсь, не те файли прикрепил
dump.Tech-parkGPRS_Telemetric(11).2015-07-16.log.gz (35.6 KB)
Журнал опроса.xls (24.3 KB)
скрин Скрин1 опрос по GPRS.png
скрин Скрин1 опрос по CSD.png

Сообщите версию ЛЭРС УЧЕТ.

P.S. Пожалуйста, не обрезайте скриншоты окон ЛЭРС УЧЕТ.
P.P.S. Для создания скриншота окна используйте комбинацию клавиш [Alt + PrnSrc].

3.07 R13.01.

По поводу скриншотов, учтем.

Приложите все журналы опроса за 16 июля.

Отправляем журналы за 16-ое число
Журналы.7z (738 KB)

Проблема возникает в случае если часы прибора спешат на несколько часов и прибор возвращает текущие интеграторы на начало часа.

В этом случае из-за недоработок в алгоритме расчёта проявлялась такая проблема. В ближайшем обновлении системы мы исправим обработку такого случая.

На нашем сайте доступно обновление R13.04 с обновленным алгоритмом расчета потребления. Пожалуйста, сообщите, сохраняется ли проблема после установки обновления.