Не правильные отображения температуры ВКТ 7 Multical 66e

Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. При опросе счетчика ВКТ7 в программе ВКТ 7 Easy2 отображаются данные температуры на подаче и на обратке.
При ручном опросе в ЛЭРС Учет параметры T1 занижен и не соответствует данным Easy2, а при мониторинге текущих идет отображение нормальных данных.
При опросе теплосчетчика Multical температура на подаче и обратке попеременно меняется и очень завышена. Хотя при снятии показаний со счетчика показания в норме.
2015-09-02 12-06-57 ЛЭРС УЧЕТ версия 3.07 R13.11 (Персональный режим).png
2015-09-02 11-20-07 ЛЭРС УЧЕТ версия 3.07 R13.11 (Персональный режим).png
2015-09-02 11-54-02 Microsoft Excel Starter - Суоярвская 26 02.09.15.png

Согласно правил нашего форума, в одной теме обсуждается только одна проблема.

Вы задали два вопроса - по Multical и по ВКТ-7. Создайте по одной теме для каждого вопроса.