Не работает опрос приборов через АМ-02 и GPRS-сервер Промприбора при подключении через порт А/В

Доброго времени суток господа разработчики.
В продолжение предыдущей темы “Подключение ТМК-Н1, 2, 3, 12, 13 через АМ-02 и GPRS-сервер Промприбор” хочу добавить следующее. Вычислители к адаптеру модема подключаются по RS232, RS485 либо по А/В интерфейсу. По RS232 и RS485 вроде работает, считывается, а “А/В” просто нет :frowning:. Но на этом пока не буду заострять внимание, уверен что в следующих обновлениях «А/В» допилите.
Основная проблема заключается в том что не получается подключить множество вычислителей через множество модемов.
ЛЭРС подключается в GPRS серверу Промприбора по одному и тому же IP адресу и порту. Поэтому все вычислители приходится объединять в сеть иначе не как. Но у многих вычислителей, так как они сидят на разных модемах совпадают сетевые адреса конечных устройств, и ЛЭРС не позволяет их добавить.

Как быть.

Пожалуйста, создайте две темы для этих вопросов. Они очень разные и их обсуждение в одной теме приведёт к путанице.

Чтобы “допилить” нужны исходные данные. Опишите проблему и приложите журнал опроса.

Для подключения вычислителей ТМК Н-1,2,12,13 к адаптеру модема АМ-02 используется три платы RS-232, RS-485 и А/В. Посте обновления R12 появилась возможность подключения через платы RS-232 и RS-485, а А/В не где выбрать. По идее это тоже 485 интерфейс, но не работает.

Принцип работы через плату A/B немного другой и возможно потребуется гораздо больший объём работ для реализации её поддержки.

Дайте нам параметры для доступа к нескольким приборам, подключенным через A/B. Мы проверим как осуществляется обмен.

Параметры приборов отправил в личку.

Мы не используем личные сообщения в технической поддержке (их невозможно проконтролировать). Отправьте на support@lers.ru.

В версии R13 будет реализована поддержка опроса ТМК-Н12 через порт A/B. Пока поддерживается только опрос ТМК-Н12. Для реализации других приборов нам нужны реквизиты доступа к ним.

В карточке свойств устройства нужно будет указать, что используется адаптер БИФ.

Отличная новость! Есть примеры того что это работает? И очень бы хотелось сделать то же самое для ТМК-Н13 и Н3.

Какие именно вы хотите примеры? У нас есть тестовое устройство с таким подключением, которое удалось опросить.

Для других вычислителей нужен доступ и отдельная тема в разделе “Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЁТ”.