Не рассчитываются интеграторы SKM-1 на 00:00 часов.

Вопрос следующего плана у нас есть с десятка полтора счетчиков SKM-1, но к сожалению программа ЛЭРС не рассчитывает интеграторы на 00:00 часов в отчетах, а записывает их по факту опроса это очень не удобно. Например для прибора СКМ-2 этот расчет ЛЭРС-ом производится. Эти оба прибора можно опросить и программой Data Reader и она производит расчет на 00:00. Возможно ли сделать что бы программа ЛЭРС то же проводила расчет на интеграторов на 00:00 как для СКМ-2?

Приведите пример считанных данных и скриншот параметров расчета.

Тревога была ложной. Добавили галку интерполяция по имеющимся расчет на 00:00 пошел.