Не сходится контрольная сумма пакета при опросе прибора ЭЛЬФ

После обновления 3.29.2, при опросе прибора Эльф происходит ошибка “ЭЛЬФ: Ошибка выполнения команды устройства. Не сходится контрольная сумма пакета”
В логах видим, что счетчик стабильно выдает один и тот же ответ, который ЛЭРС считает некорректным:
25.02.2019 12:10:21.024 ----- Порт открыт -----
25.02.2019 12:10:21.055 >> ATZ
25.02.2019 12:10:21.086 <<
OK

25.02.2019 12:10:21.086 >> ATD+79221036291
25.02.2019 12:10:46.052 <<
CONNECT 9600

25.02.2019 12:10:46.161 >> 01 04 04 00 00 02 70 FB
25.02.2019 12:10:47.489 << C0 04 04
25.02.2019 12:10:47.489 << 07 0A 00 01 1B 32
25.02.2019 12:10:48.489 >> 01 04 04 00 00 02 70 FB
25.02.2019 12:10:49.848 << C0 04 04
25.02.2019 12:10:49.848 << 07 0A 00 01 1B 32
25.02.2019 12:10:50.848 >> 01 04 04 00 00 02 70 FB
25.02.2019 12:10:52.239 << C0 04 04
25.02.2019 12:10:52.239 << 07 0A 00 01 1B 32
25.02.2019 12:10:53.239 >> 01 04 04 00 00 02 70 FB
25.02.2019 12:10:54.645 << C0 04 04
25.02.2019 12:10:54.645 << 07 0A 00 01 1B 32
25.02.2019 12:10:55.645 >> 01 04 04 00 00 02 70 FB
25.02.2019 12:10:56.972 << C0 04 04
25.02.2019 12:10:56.972 << 07 0A 00 01 1B 32
25.02.2019 12:10:57.972 >> 01 04 04 00 00 02 70 FB
25.02.2019 12:10:59.363 << C0 04 04
25.02.2019 12:10:59.363 << 07 0A 00 01 1B 32
25.02.2019 12:10:59.770 ----- Порт закрыт -----

Прибор находится на очень удаленном объекте, помогите пожалуйста разобраться, это неисправность Эльфа или ошибка ЛЭРСа?

Для начала следуйте рекомендации из пункта 1 статьи Ошибка опроса “Ответ не получен”. Она посвящена в том числе и данной ошибке.

Если это не поможет, чтобы выявить где находится источник проблемы: в ЛЭРС УЧЕТ или в самом приборе, опросите его по прямому подключению в ЛЭРс УЧЕТ и в заводской программе. Если ошибки будут в обеих программах, значит проблема в приборе.

Поменяли модем и стало работать хорошо. ЛЭРС, к сожалению, оказался ни при чём.