Не сходиться контрольная сумма прибор СПТ 943

Организован учет с тепловычислителем СПТ 943.1 по двум вводам.
данные шли стабильно опрос организован автоматический с периодом 1 час
Внезапно по ТВ1 данные перестали приходить, в ручном опросе сообщение “Не сходиться контрольная сумма”
хотя в это время по ТВ2 данные приходят в полном объеме.

Люди подскажите где порыться, устранить данную проблему.

Как у вас подключен СПТ943?

через преобразователь интерфейса rs 232 в wi-fi на объекте потребителя.
все работало исправно, до этого долго тестировал дома.
данные по обеим вводам шли исправно до 20-00 13.10.15, затем ТВ1 отказался получать данные.


Преобразователь:

http://usriot.com/Product/46.html

Всем спасибо. разобрался сам.

Напишите, пожалуйста, в чём именно заключалась проблема.

в преобразователе интерфейса был включен (не помню как точно название) режим “передача данных”. перевел в “прозрачный режим” и проблема исчезла.

Вопрос к разработчикам: в веб интерфейсе в текущих данных отражается Тхв=0 хотя в вычислителе стоит 5 где можно заменить или Вы в последующем устраните эту проблемку?

ip 78.109.129.87
test
test
Объект “пансионат Беркут”

Этот вопрос выходит за рамки этой темы, здесь мы обсуждаем проблему с опросом СПТ943. Создайте новую тему для вопроса по веб-интерфейсу, эта закрыта.