monty
10.Сентябрь.2015 02:03:43
1
Здравствуйте, у нас возникла такая проблема:
У нас стоит прибор Взлет ТСРВ-024М, так вот у него если просуммировать время
наработки и время ошибок (в архиве событий) не получается полный день:
В таблице потреблений (таблица с данными) время наработки равна: 00:07:36 ~ 0,126 часа
В архиве событий если просуммировать длительность всех событий получается: 1285 минут ~ 21,416 часа
Если просуммировать то получается всего: 21,5426 часов
Как выяснить чем прибор занимался остальное время?
achi
(Антон Чичков)
10.Сентябрь.2015 03:39:46
2
Покажите данные за два дня 6е и 7е. Возможно, там есть событие, которое началось ещё 6го.
monty
10.Сентябрь.2015 06:20:14
3
За все время работы прибора
Взлет ТСРВ-024М_1101513.xls (48.2 KB)
achi
(Антон Чичков)
10.Сентябрь.2015 07:41:06
4
А какие ошибки выдаёт заводская программа?
monty
11.Сентябрь.2015 08:22:00
5
achi
(Антон Чичков)
14.Сентябрь.2015 00:09:28
6
Я не вижу, а в заводском отчёте сумма бьётся?
monty
14.Сентябрь.2015 01:57:34
7
Не могу сказать этого, так как заводская программа не выводит точное время ошибки.
Там только указана была ли ошибка за час/сутки или нет.
monty
14.Сентябрь.2015 02:33:13
8
Перечень ошибок из заводской программы:
0 - Нет питания
8 - Отказ преобразователя расхода
67108864 - Разность температур теплоносителя ниже минимального
achi
(Антон Чичков)
15.Сентябрь.2015 01:46:45
9
Похоже, что в заводской программе мы видим именно архив ошибок из часовых записей, который не учитывает их длительности.
Вы можете показать отчёт заводской программы, на котором длительность возникших НС совпадает со временем наработки?
monty
15.Сентябрь.2015 02:29:53
10
Извините, но такой возможности у нас нет, так как заводская программа не выдает время НС, в никаком из предустановленных отчетов.