Не верная длина ответа при чтении архива событий с СПТ944

Заметил что запрос архива событий в СПТ, реализован немного не корректно. СПТ его отдает единым куском, а так как пишет про ошибку каждую минуту, то кусок периодически очень большой.
Не сразу сообразил, что чтобы запрашивать архив событий у СПТ нужно на 2-3 порядка увеличивать задержку вручную.
05-09-2017 13-46-52.png
Может стоит учесть такую особенность приборов в драйвере?
Не каждый пользователь догадается внимательно читать журналы, анализировать изменения.
Да и всех пользователей, запрашивающих архив событий, награждать правами на изменения описания приборов → проблемы не будут успевать разгребать :hi_hi_hi:.
По-моему так ведет себя не только СПТ.

Запрос архива с СПТ944 реализован корректно. СПТ944 не отдает архив одним куском.
При чтении архива событий с СПТ944 необходимо указать начальную дату записи и количество читаемых записей. При реализации драйвера нам предоставили доступ по интернет каналу и мы указали в драйвере, что необходимо считывать 100 записей событий. Поскольку связь была хорошая, то ответ приходил быстро и данная ситуация у нас не возникала.
В вашем случае есть задержки в канале связи, поэтому служба опроса не успевает считать 100 записей.

Мы внесли изменения в драйвер устройства, которые будут доступны в версии R23.06.
После установки обновления проверьте чтение данных и сообщите результат.

Если вы заметили такую ситуацию на других моделях приборов, то сообщите нам на каких? Лучше всего для этого создать отдельную тему для каждой модели, что бы не было путаницы при разборе вопросов.

Обновление R23.06 доступно для загрузки.