Не верные значения температуры ТСРВ-026М

Среднесуточные значения температуры не совпадают со среднечасовыми значениями.
Безымянный.png

Покажите журнал опроса и дамп обмена за 3-е число.

Если часовые опрашивались вчера, а суточные 3 октября, то тогда, что прикладывать?!
И эта проблема не в одном объекте, а во многих!

Не имеет значение, когда вы опрашивали прибор, опрос прошел, данные считаны, значит должны быть журналы опроса и дампы обмена.
Вы можете переопросить прибор за 3 число, считав суточные и часовые архивы. При этом необходимо убрать галочку Только недостающие данные. Покажите журнал и дамп этого опроса.

отклонения температур не критичны, я бы больше волновался за то, что у вас разность объемов отрицательная, судя по таблице

Вот все, что Вы просили, только не за 3 число.
Безымянный1.png
dump.АССВ(2).2016-11-14.rar (61.8 KB)
Журнал опроса.xls (27.5 KB)

Покажите скриншот вкладки Устройство и свойств Точки учета.


Мы изучили дамп обмена, прибор возвращает именно те значения температур, что вы видите в таблице.

ЛЭРС УЧЕТ рассчитывает итоговое среднесуточное значение температур путем расчета средне арифметического значения, на основе среднечасовых значений. Измените режим осреднения температур на средневзвешенный (вкладка "“Расчет и хранение” в параметрах точки учета).