Недостоверное значение интеграторов ЭЛЬФ

Переодически возникает проблема со считыванием интеграторов. В чем может быть дело? И как это исправить?
P.S. В подавляющем большинстве случаев это случается с вычислителями ЭЛЬФ.
карат.jpg

Выгрузите данные из таблицы интеграторов и таблицы потребление за период, который виден на скриншоте в xls файл.

показания.xls (27 KB)
интеграторы.xls (93 KB)

У вас возникает проблема не с интеграторами, а с потреблением.
Опросите прибор в ручном режиме с убранной галочкой только недостающие данные. Считайте с прибора все архивы за интервал с 21.09.2017 по 22.10.2017. Приложите журнал опроса и дамп обмена.
Приложите также журнал опроса и дамп обмена автоопроса от сеансов опроса, в которых были считаны недостоверные значения за 22.09.2017 и 09.10.2017.