Некорректно считывается давление по ПУ ВИС.Т

Доброго времени суток.

Отправляем исходные данные
Журнал опроса2.xls (15.5 KB)
Журнал опроса.xls (15.5 KB)
dump.Tech-parkGPRS_Telemetric(7).2015-10-28.log.gz (88.4 KB)
1.png

данный прибор мы только подключили, по всем уже подключенным приборам ВИС.Т-ТС давление корректно отображается. Возможно Лэрс воспринимает почемуто эти данные как Мпа

Не совсем понятно в чём именно вопрос. Давление 7 и 5 атмосфер - это не то,что должно считываться? Или проблема в том, что давление маркируется как недостоверное?

Совершенно верно. Давление маркируется как недостоверное. И в отчет так же не попадают эти значения.

Мы нашли ошибку в сохранении давления по 2му и 3му каналам у ВИС.Т, опрашиваемых по протоколу Hydralink. Скорее всего, она и даёт такой эффект.

В ближайшем обновлении исправим.

После обновления ошибка не пропала.

Кстати, эта ошибка и по 1му и по 2му вводу есть
dump.Tech-parkGPRS_Telemetric(42).2015-11-10.log.gz (28.1 KB)
Журнал опроса.xls (18.7 KB)
Безымянный.png

На почту support@lers.ru отправили лог файл сервера Лэрс

После установки обновления нужно переопросить данные за нужный интервал, сняв флажок “Только недостающие данные”.

Это мы понимаем, мы уже анализируем новые данные, которые пришли к нам после обновления ЛЭРС. Ничего не изменилось… Данные так же помечаются как недостоверные.

Ваш прибор возвращает давление равное нулю. Согласно описанию протокола обмена Modbus, это недостоверное значение, оно так и маркируется.

Значения 7 и 5 это уставки, которые использует ЛЭРС УЧЁТ в случае если давление не было возвращено. То, что система принимает уставку для недостоверного значения это не совсем правильно, мы постараемся это исправить.

Но в целом, система считывает с прибора всё в строгом соответствии с протоколом. Прибор передаёт недостоверное давление, и оно помечается недостоверным в программе.

Как вы хотите его обрабатывать?

Странно что по другим приборам при отправки нулевых значений, лэрс не подставляет установочные значения 7 и 5.
Мне кажется правильно будет отображать то значение, которое отправляет прибор, тоесть 0.

Мы внесём необходимые правки в одно из следующих обновлений системы.