Некорректно считывается давление с ВКТ-9.01

Доброго времени суток!

Давление на тепловычислителе настроено как константа (вроде 6 и 5 на подаче и на обратке соответственно)
Лэрс показывает 60 и 50, видимо перепутала ед.измерения, вместо АТ, он показывает видимо МПа.

Отправляем исходные данные
Журнал опроса.xls (79.6 KB)
Безымянный.png

А какие значения показывает заводская программа “Менеджер данных”?

Не можем считать данные с помощью программы Менеджер данных. (не можем дозвониться) лэрсом все опрашивается.
Отправили вам доступ к прибору на почту support@lers.ru.
По csd лучше проводить опрос с 25 минут по 59 минут каждого часа, так как в начале каждого часа идет автоопрос по gprs.

Спасибо за сообщение об ошибке.

Архивное давление в драйвере ВКТ-9 в настоящее время завышаются в 10 раз. Ошибка будет исправлена в обновлении R14.