Некорректное распределение точек учета по теплосистемам

Добрый день.
Имеем в распоряжении дом с двумя узлами учета. На первом узле учета тепловычислитель измеряет только ГВС, а на втором узле учета тепловычислитель вычисляет отопление и ГВС.
У меня соответственно есть три точки учета в объекте учета (коды точек учета добавлены для информации):

  1. [Адрес] УУ1 (ГВС) (код точки учета 309)
  2. [Адрес] УУ2 (ЦО) (код точки учета 311)
  3. [Адрес] УУ2 (ГВС) (код точки учета 312)
    При выгрузке отчета ЛЭРС раскидывает эти точки учета по отчету следующим образом:
    Теплоснабжение 1 - [Адрес] УУ2 (ЦО)
    ГВС 1 - [Адрес] УУ1 (ГВС)
    ГВС 2 - [Адрес] УУ2 (ГВС)
    Получается некорректная связка УУ2 (ЦО) и УУ1 (ГВС) по первой теплосистеме.
    Пытался в системах передвигать точки учета, но ЛЭРС не даёт сделать пустым Теплоснабжение 1. Он автоматом единственную точку учета типа “Теплоснабжение” ставит в первую систему.

Как распределить точки учета следующим образом:
ГВС 1 - [Адрес] УУ1 (ГВС)
Теплоснабжение 2 - [Адрес] УУ2 (ЦО)
ГВС 2 - [Адрес] УУ2 (ГВС)?

Удалите, пожалуйста, тему.
Свежим взглядом взглянул и оказывается по ошибке поставил для УУ1 (ГВС) тип теплосистемы “Теплоснабжение”. В итоге отчет не мог корректно сформироваться, т.к. нельзя было корректно сформировать систему.
Решил вопрос поставив УУ2 (ГВС) и УУ2 (ЦО) №1 в системе.