неправильное текущее значение при опросе ТМК-Н12

Появляется нештатная ситуация после каждого автопроса “разница температуры в контуре циркуляции вне диапазона”. При опросе текущих значений считывается значения при которых Т1<Т2. Температура подачи явно некорректно отображается в текущих значениях.
ТМК-Н12(3).png
ТМК-Н12(2).png
ТМК-Н12.png

Приложите журнал опроса текущих значений и дамп обмена для этого журнала.

сделал
dump.CSD.2017-01-10.log.gz (1.32 KB)
журнал опроса.xls (19.5 KB)

Покажите какие текущие данные считывает заводское ПО.

Не используем заводское ПО. Пришлось установить. Но в нем после первого опроса текущие данные верные.
324.png

Прикладываю файл с текущими значениями за несколько месяцев по этому объекту. Из него видно, что не всегда считывались некорректные. Лишь иногда они появляются. В последнее время это постоянно.
Текущие значения.xls (42.5 KB)

Спасибо за ваше обращение. Мы нашли причину возникновения ошибки. Она будет исправлена в следующем обновлении R20.09.