Создана отчетная форма.
В приборах с ВКТ отчет с нарастающим,
а в multical вообще ничего нет, хотя посуточно данные считаны.
Расчет и хранение стоят с ледующих растройках точки учета
Создана отчетная форма.
В приборах с ВКТ отчет с нарастающим,
а в multical вообще ничего нет, хотя посуточно данные считаны.
Расчет и хранение стоят с ледующих растройках точки учета
Чтобы отчетная форма отображала данные - они должны быть в базе данных.
Давайте начнем с того, что убедимся, что с прибора считываются/рассчитываются накопленные значения интеграторов. Для этого откройте таблицу потребления и переключите ее в режим отображения накопленных значений.
Уточните модель счетчика, т.к. разные модели очень сильно отличаются по характеристикам (MULTICAL - это не модель, это торговая марка).
Вот вид таблицы потребления
Прибор Multical 66E
Дополнение.
Это не только оказывается с “мультиками”. Какие-то точки учета с отчетом работают, а какие то нет. А разницы в настройках точек не вижу.
Ваши таблицы сейчас в режиме отображения потребления.
Пожалуйста, откройте таблицу снова, в панели слева установите переключатель в положение “Интеграторы” и нажмите “Применить”.
После этого сделайте и приложите скриншот.
Все верно. в режиме интеграторов данных нет. Как заставить их появиться?
Теперь видно, что интеграторы у вас не были считаны с прибора. Соответственно, их неоткуда взять для отчёта.
Нарастающий итог в MULTICAL 66 есть только в текущих данных. В параметрах автоопроса точки учёта отметьте для опроса текущие данные.
После этого в параметрах точки учёта на вкладке “Расчёт и хранение” установите флажок расчёта интеграторов “По потреблению”.
Теперь начиная с даты, в которую начался опрос текущих данных, система сможет рассчитать и использовать в отчётах интеграторы.