Неточности по снятии показаний с ВКТ5

Здравствуйте.
При использовании Вашей программы выявилась некоторые неточности в её работе при снятии показаний с ВКТ5.
В частности, колонка ?Q при снятии показаний Вашей программой соответствует реальным значениям Q2(2 труба). А колонка Q2 соответствует ?Q = Q2-Q1. Т.е. Ваша программа, как бы перепутала Q2 и ?Q.
Кстати, я не смог кинуть в приложения файлы-электронные таблицы, Ваш сайт ругается!
Lers учет

16.04.2015 12:20 Стр 1 из 1

Дата - Время Температура, °C Масса, т Тепло, ГКал Время наработки, ч
T1 T2 ?T M1 M2 ?M Q1 Q2 ?Q
01.04.2015 75,38 37,44 37,94 83,18 73,27 9,91 5,85 3,45 2,41 24:00
02.04.2015 73,16 37,00 36,16 84,05 74,49 9,55 5,73 3,33 2,40 24:00
03.04.2015 72,64 37,26 35,38 86,10 77,88 8,22 5,82 3,28 2,54 24:00
04.04.2015 72,40 36,84 35,56 84,22 74,92 9,31 5,68 3,26 2,42 24:00
05.04.2015 70,18 36,28 33,90 86,95 75,33 11,62 5,67 3,29 2,38 24:00
06.04.2015 69,24 36,38 32,86 85,37 77,23 8,14 5,48 3,05 2,43 24:00
07.04.2015 69,20 35,82 33,38 81,57 73,72 7,85 5,24 2,95 2,28 24:00
08.04.2015 69,52 35,48 34,04 79,33 69,13 10,20 5,12 2,99 2,13 24:00
09.04.2015 69,26 35,34 33,92 78,63 69,91 8,72 5,05 2,93 2,12 24:00
10.04.2015 69,52 35,70 33,82 80,06 70,86 9,21 5,17 2,98 2,19 24:00
11.04.2015 69,56 35,82 33,74 82,53 71,00 11,53 5,33 3,13 2,20 24:00
12.04.2015 69,48 35,28 34,20 77,61 67,09 10,52 5,00 2,96 2,04 24:00
13.04.2015 70,02 35,50 34,52 74,37 66,17 8,20 4,84 2,81 2,02 24:00
14.04.2015 70,24 35,50 34,74 71,56 62,69 8,87 4,67 2,76 1,91 24:00
15.04.2015 69,60 35,16 34,44 69,99 60,94 9,05 4,52 2,69 1,83 24:00

Программа ВКТ5

По первой трубе

Отчет
о суточных параметрах теплопотребления по трубе N 1
(назначение- ГBC/Пар,тепл.ввод N 1)
за 01/04/2015г.-16/04/2015г.


ДАТА T P M Q

гр.C кг/см2 т Гкал

01/04:23 75,38 ------ 83,18 5,85
02/04:23 73,16 ------ 84,05 5,72
03/04:23 72,64 ------ 86,1 5,82
04/04:23 72,4 ------ 84,22 5,67
05/04:23 70,18 ------ 86,95 5,66
06/04:23 69,24 ------ 85,37 5,48
07/04:23 69,2 ------ 81,57 5,23
08/04:23 69,52 ------ 79,33 5,11
09/04:23 69,26 ------ 78,63 5,05
10/04:23 69,52 ------ 80,06 5,16
11/04:23 69,56 ------ 82,53 5,32
12/04:23 69,48 ------ 77,61 5
13/04:23 70,02 ------ 74,37 4,83
14/04:23 70,24 ------ 71,56 4,66
15/04:23 69,6 ------ 69,99 4,52
16/04:13 69,88 ------ 43,48 2,82

По второй трубе

Отчет
о суточных параметрах теплопотребления по трубе N 2
(назначение- ГBC/Пар,тепл.ввод N 2)
за 01/04/2015г.-16/04/2015г.

ДАТА T P M Q

гр.C кг/см2 т Гкал

01/04:23 37,44 ------ 73,27 2,41
02/04:23 37 ------ 74,49 2,4
03/04:23 37,26 ------ 77,88 2,54
04/04:23 36,84 ------ 74,92 2,42
05/04:23 36,28 ------ 75,33 2,38
06/04:23 36,38 ------ 77,23 2,43
07/04:23 35,82 ------ 73,72 2,28
08/04:23 35,48 ------ 69,13 2,13
09/04:23 35,34 ------ 69,91 2,12
10/04:23 35,7 ------ 70,86 2,19
11/04:23 35,82 ------ 71 2,2
12/04:23 35,28 ------ 67,09 2,04
13/04:23 35,5 ------ 66,17 2,02
14/04:23 35,5 ------ 62,69 1,91
15/04:23 35,16 ------ 60,94 1,83
16/04:13 36,34 ------ 40,41 1,27

Покажите скриншот окна настроек точки учёта на вкладке “Устройство”.

Перед тем как сделать скриншот, разверните окно таким образом, чтобы была полностью видна табличка с настройкой привязки ячеек устройства к параметрам точки учёта.

Дополнительно приложите журнал опроса прибора.

Мы пытались воспитывать наш сайт, но он говорит что он не ругался и просит привести конкретные доказательства.

Здравствуйте. Прошу прощения за долгое отсутствие. Учитывая Ваши пожелания, высылаю журнал опроса, скриншот про устройство, показания из Лэрс учета и “теплокомовской” программы (ВКТ5Easy2 V1.81). Я не привязывал ячейки прибора к параметрам теплосистемы, т.е. настройка привязок пустая. Да и настраивать не умею. Если подскажете как, то можно и попытаться. Может в инструкции есть информация на эту тему, но я не знаю какие именно переменные что означают. Вложения - электронные таблицы, сформированные ВКТ5Easy2 V1.81, не вкладываются, “Закачка была отклонена, так как вложение было определено как возможная атака”. Также не загружается файл с расширением binvkt5, поставлен запрет. Соответственно, я вставил таблицы, которые сформированы из исходников путем копирования только значений ячеек в Excel. Жду Ваших рекомендаций.
Теплоком 2 труба отредактированный вариант.xls (19 KB)
Теплоком 1 труба отредактированный вариант.xls (19 KB)
Показания Lers учет.xls (15.1 KB)
Скриншот окна настроек точки учёта на вкладке.doc (265 KB)
Журнал опроса.xls (16.9 KB)

В текущей конфигурации вы указали, что первая труба ВКТ-5 является подающей магистралю, а вторая обратной.

При опросе если не указана привязка ячеек ЛЭРС УЧЁТ вернёт параметр Qc и сохранит его в качестве теплопотребления. После этого Q1`и Q2 будут рассчитаны системой. Разница возникает как раз между рассчитанными значениями (в таблице потребления обозначены зелёным).

Скажите, какие именно параметры прибора (Qc, Qo, Qg) вы хотите вывести в отчёт?

Здравствуйте.Честно говоря, я не знаю про вышеприведенные коэффициенты ровным счетом ничего. Если подскажете, где про них можно почитать, попробую разобраться в них. А по сути, мне только нужно, чтобы Q2 из снятых показаний соответствовала правде, т.е. расчетным данным по формуле из исходных данных (опять же исходных снятых показателей, как Т2 и т.д.), а ?Q было равно разнице Q2 - Q1. Если подскажете, где что для этого подправить, я надеюсь, что справлюсь. Большое спасибо за проявленный интерес к моей проблеме.

Это не коэффициенты. Это измеряемые прибором параметры теплопотребления. Почитать о них можно в руководстве по эксплуатации на ВКТ-5.

Например, в Приложении А описываются уравнения, которые прибор использует для вычисления этих параметров. То, в каких именно параметрах прибора находятся нужные вам значения, зависит от уравнений вычисления тепловой энергии, которые настроены в вашем устройстве.