10, 18, 22 числа на скриншоте. Как Tраб. может быть больше 24 часов? и по другим. Как может быть меньше? Сидит у меня диспетчер и просто смотрит за 24 часа, а потом на выходе расхождение данных. И эта канитель только на ирвисе. Сделайте тогда отдельную колонку с расчетом за 24 часа ровно. Такая ячейка есть в клиенте, если сформировать таблицу суточных и часовых расчетов. выделил красным на втором скрине за 10 число. Траб 34 часа и расход 12420, а фактически за 24 часа расход 9176. в вэб интерфейсе в отчете показывает Траб. Блин, как работать-то?
Повторюсь, мы произвели опрос по присланному вами же дампу и у нас такая картина не наблюдается. Возможно вы приложили не тот журнал и дамп.
скриншот посмотрите. Вопрос простой. Откуда за 10.04 время 34 часа, притом что развернув этот же список, он показывает 24 часа внизу?
Считайте суточные данные в ЛЭРС УЧЕТ с 10.04.2018 по 20.04.2018 с убранной галочкой только недостающие данные. После того как данные будут прочитаны, проверьте изменилось ли суточное потребление и время наработки за 10 число. Покажите скриншот таблицы с данными.
Таблицу приложил. 11 числа непонятные 37 минут в часе нарисовались. см. скрин 22.jpg. Также неполные часы и расход сегодняшнего дня плюсуются к вчерашнему дню. Сейчас вышлю +8 часов к вчерашнему дню. Через час посмотрю, должно быть +9 часов. см скрин 33.jpg
Авиабор - Синтез (узел учета азота).xls (16.5 KB)
в вэб интерфейсе за 11 число небольшое расхождение. Если в клиенте 24.37ч, то в вэбе 24,62ч. Почему разные - непонятно.
Потому что в Веб-интерфейсе показываются сотые часа, а в Рабочем месте оператора в сотых выводится значение в минутах (0,60*0.62=0.37). Поэтому в в Веб-интерфейсе 24.62, а в Рабочем месте оператора 24.37.
Как видите суточные и часовые значения полностью совпадают. Это не может быть просто совпадение, значит такие данные возвращает сам прибор. По какой причине прибор возвращает такие показания нам неизвестно.
Так и есть. Значения текущего дня - часы и расход, суммируются в предыдущий день. Исправьте пожалуйста.
Сделал перерасчет за 2 месяца. Везде выставилось 24 часа как и должно быть. Кроме 11.04.
по 11.04 вопросов нет. Не критично. Осталось только убрать перенос неполных данных текущего дня на предыдущие сутки.
Приложите журнал опроса и дамп обмена к этому журналу, которым были считаны данные за 27.04.2018, представленные на скриншоте.
Приложил
Журнал опроса_28.04.xls (30 KB)
dump.АТМ2_port_2070_азот_синтез(0).2018-04-28.log.gz (97.5 KB)
Прибор вернул несколько суточных записей на 28.04.2018 из-за чего неправильно рассчитывается время работы.
Опросите суточные данные прибор заводской программой за период с 27.04.2018 по 27.04.2018 и за последние 3 дня. Приложите результаты обоих опросов.