Нfстройки ячеек для ТСРВ-034

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Вчера появился новый объект с ТСРВ-034. Такого еще не было у меня. Нет времени разбираться - уезжаю на другой объект, а в воскресенье надо отчеты сдавать. Не считывается ни масса, ни объем, ни потребленная энергия. Как настроить ячейки? Или в чем тут проблема? Принтскрин в аттач прикрепил. Если есть возможность на основании Вашего опыта дать ответ, не запрашивая дополнительных данных, то буду очень благодарен. Так как у меня не будет возможности Вам их выслать - на месте окажусь только вечером.

С уважением, Андрей Могиленко
ТСРВ-034.jpg

Прибор в архивных записях хранит либо массу, либо объем, в зависимости от единиц измерения, которые настроены в приборе. Посмотрите в журнале опроса, какие единицы измерения считываются с прибора. Вероятнее всего у вас настроены единицы измерения м3 и сохраняются объемы. Объемы вы не видите в таблице данных, поскольку у вас скрыты колонки.
Для получения значений потребленной энергии вам необходимо привязать ячейки.

Большое спасибо - все получилось. Посмотрел формулы в логах опроса и настроил ячейки.