Нулевые длительности некоторых ошибок у ПУ Малахит-ТС8

Здравствуйте!

Ранее, в предыдущих темах(http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=13&t=2914 и http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=2932) уже затрагивались некоторые моменты. Как уже говорилось ранее, нужно создать отчет, схожий со штатным, с выводом длительностей ошибок.

В архиве ошибок точки учета у ПУ Малахит, кроме 4 ошибок(время расхода < min, время расхода > max, время ?T < min, время пропадания питания), есть другие различные ошибки. Например, “Температура по 1-му каналу меньше, чем по 2-му каналу”, но её длительность всегда равна нулю.
Как мне, кажется, судя по отчету штатной программы Agat2, ошибка “Температура по 1-му каналу меньше, чем по 2-му каналу” - это есть частный случай ошибки “время ?T < min”, из-за чего в отчете в поле TdT суммируется её длительность.

Скажите, при опросе ПУ Малахит-ТС8, длительности всех ошибок считываются? Или ЛЭРС УЧЕТ отбрасывает все длительности, кроме четырех главных, и фиксирует только наличие ошибок за час?
Test Hotwater.lersreport (82.1 KB)
Test Lers.png
Test Lers Table.png
Test Agat.png

Вот часть протокола обмена Малахит-ТС8.
malahit-proto.png
Здесь есть только три параметра, которые изменяются в минутах. Их ЛЭРС УЧЁТ считывает и сохраняет.