Опрос одновременно подключенных СПТ961 и СПГ761.2 через GSM модем

К СПТ961 подключен GSM-модем IRZ MC52iT через RS232, а СПГ761.2 подключен к СПТ961 по RS485. При опросе ПРОЛОГ считывает оба прибора, а ЛЭРС Учет только непосредственно СПТ961, хотя они объединены в сеть устройств. Опрос СПГ761.2 в ЛЭРС Учет выдает таймауты. Как выйти из этого положения?

Всё разобрался! )))

Если вы напишете, в чем была проблема, то, возможно, это поможет другим пользователям.

В настройках устройства СПТ961 опрос через порт RS232, а в настройках СПГ опрос через адаптер АПС79, при этом CПТ и СПГ должны быть объединены в сеть устройств.