Доброе время суток! Включил отладку. Высылаю дамп и журналы счетчика СЭТ-4ТМ.02.2
В системе счетчик работает стабильно.
PollService_Error.2017-01-21.log (126 Bytes)
PollService.2017-01-21.log (256 KB)
dump.компорт.2017-01-21.log (358 KB)
Дамп и журналы подключенного к системе счетчика СЭБ-1ТМ.02М.02 вышлю после 12.02.17
С Уважением, Олег
Вы прислали журналы работы Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ, при чем по прибору СЭТ-4ТМ.02.2, который не относится к текущей теме. Я запросил у вас журнал опроса прибора СЭБ-1ТМ.02М.02. Пожалуйста, приложите именно журналы опроса.
boing69
Судя по выложенным Вами логам, проблема такая же, как и у меня.
Надеюсь в скором времени найти решение с помощью Константина Коротких
Добро пожаловать в тему СЭБ-1ТМ.02Д - конфигурация считывается, остальное - нет
boing69, в драйвер СЭБ-1ТМ.02М.02 были внесены изменения, которые войдут в обновление R21. Выпуск обновления запланирован на следующей недели.
После установки обновления, проверьте чтение данных и сообщите результат.
Доброе время суток! Дико извиняюсь, длительно приболел, но постараюсь проверить исправление проблемы в ближайшее время.
С Уважением, Олег
Sly, спасибо за продолжение решения проблемы…
Константин Коротких, спасибо за поддержку!!!
Спасибо Огромное Всем в решении данной проблемы
счетчик СЭБ-1ТМ.02М.02 успешно работает в программе ЛЭРС УЧЕТ.
Тема закрыта.
P.S. Для работы счетчика нужно обновить программу ЛЭРС УЧЕТ до последней версии.
блин, поспешил
идет в опросе сообщение
Неверная длина ответа: получено 4 байт, ожидалось не менее 6 байт
Мы внесли исправления в драйвер, которые будут доступны в обновлении R21.03. После установки обновления, считайте данные с прибора и сообщите результат.
Обновление будет доступно для скачивания на этой недели, более точно дату назвать не могу.
Мы сообщим вам в теме, когда обновление будет доступно для скачивания.
Доброе время суток! Версию программы обновил. Счетчик опрашивается корректно.
Единственное не смог увидеть текущие данные, но это видимо в программе трабл.
Спасибо за поддержку!!! Если что то выявится в процессе эксплуатации отпишусь.
Доброе время суток! При каждом ручном опросе счетчика, выскакивает ошибка - не сходится контрольная сумма ответа
PollService_Error.2017-03-11.log (12.4 KB)
PollService.2017-03-11.log (1.39 MB)
dump.компорт.2017-03-11.log (237 KB)
По какой-то причине, прибор вам некорректно отвечает, из-за чего ЛЭРС УЧЕТ не может сверить контрольную суму, с той, что находится в ответе. Это не критическая ошибка, а предупреждение, которое указывает на то, что в канале связи возникают проблемы.
У нас на форуме действует правило, один вопрос, одна тема. Поскольку первоначальный вопрос был решен, данная тема будет закрыта.