Опрос СПТ941.10 через универсальный пульт

Не могу опросить СПТ941.10 универсальным пультом - “Прибор не отвечает”. Пробовал на разных скоростях, через оптопорт и напрямую - результат один и тот же. Прологом все опрашивается.

Сообщите версию ЛЭРС УЧЕТ, приложите скриншоты настроек, журнал опроса и скриншот протокола из Пролога.

Версия универсального пульта 3.07 R14.07
Скриншоты настроек чего - если точки учета в УП, то там настроек как таковых нет. Сетевой адрес как в СПТ, скорость порта пробовал разные. С прологом работает на 9600. У меня УП установлен на планшетнике - как делать скриншоты.

Скриншот настроек точек учета из универсального пульта (с сетевым адресом). Сфотографируйте на телефон и приложите фото.

И журнал опроса из универсального пульта и скриншот (фото) протокола из Пролога не забудьте ( интересует его самое начало).

2015-12-22 22.25.33.jpg
2015-12-22 22.25.15.jpg
2015-12-22 21.59.52.jpg
опрос через оптопорт

А какой сетевой адрес выбран при опросе через Пролог?

Попробуйте выполнить определение устройства (включается в окне опроса Универсального пульта).

Все заработало. Спасибо!!!