Опрос Тэкон 17

Здравствуйте! Есть Тэкон-17, gsm опрос. В крейтовском ПО “Искра” всё опрашивается нормально. Попробовали Лэрсом - Ошибка опроса устройства ТЭКОН-17 #1151. Код единицы измерения 0 для ресурса электроэнергия не поддерживается.
Куда копать? Спасибо!
1.xls (36 KB)

Приложите пожалуйста дамп обмена к ранее приложенному журналу опроса. Также приложите скриншот привязки ячеек.

Ячейки привязали на скорую руку, только суточные, но также как в Искре. Дамп прилагаю.
PollService.2016-12-06.log (21.3 KB)
dump.GSM.2016-12-06.log (34.4 KB)
2016-12-06_13-25-20.png

Вы приложили журнал работы Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ и дамп обмена за 06.12.2016. Пожалуйста приложите дамп обмена к ранее приложенному журналу опроса. Путь хранения дампа указан в самом журнале.

Прикрепил
PollService_Error.2016-12-05.log (1.88 KB)
PollService.2016-12-05.log (60.5 KB)
dump.GSM.2016-12-05.log (164 KB)

На вашем скриншоте видно только часть привязок ячеек. Приложите пожалуйста скриншот (скриншоты), на котором привязку ячеек видно полностью.

Привязаны только суточные, всё как на скриншоте, остальные не привязаны.

Нет вариантов что происходит?

Нам нужно будет связываться с производителем. Специалист, который занимается подобными вопросами, сейчас находится в отпуске до конца года. Как только он выйдет, мы продолжим выяснение причин.

Проверьте для 9 трубопровода настройки единиц измерения. У вас на нем настроено измерение электричества, но при этом в качестве единиц измерения настроены тонны.

В приборе проверять?

Да, изменить настройки нужно в приборе.