Опрос ТЭКОН-19 через RS232

еще вопрос: если мы не используем никаких адаптеров, а подключаемся к порту RS232 не тэконе (usb-разъем), какие настройки должны быть в лэрсе?

Все настройки стандартные - сетевой адрес и протокол FT1.2 без CRC или c CRC в данных, в зависимости от того что настроено в приборе.
Выбирать адаптер не нужно, так как вы опрашиваете прибор напрямую.

Стоит отметить, что Крейт объявил все интерфейсы кроме CAN технологическими и не пригодными для считывания данных, поэтому опрос следует вести через адаптеры К-104, К-105 и т.п.

спасибо за ответ, решили не мучиться с технологическим портом и использовали модуль А98 - все работает отлично.