Ошибка 10060 при ручном опросе ВКТ-7 через USR-DR132 (TSP Server)

Здравствуйте! Версия программы ЛЭРС УЧЁТ: 3.63.4.

Опрашиваю тепловычислитель ВКТ-7 через LAN-конвертер USR-DR132. Модем настроен в режиме TCP Server, локальный IP-адрес:192.168.1.7, локальный порт: 5001. В свойствах подключения отключено (поле не заполнено) Из командной строки на компьютере модем пингуется отлично и задержка проходит в 1-2 мс. Утилита USR-M0 видит устройство на этом адресе. При запуске ручного опроса возникает ошибка подключения: Попытка установить соединение была безуспешной т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик. Журнал опроса зависает на 90 секунд и закрывает порт. Клиент подключен к удаленному серверу http://5.141.98.225:10000 . Подскажите пожалуйста как правильно настроить опрос прибора?

Обращаю ваше внимание, что техническая поддержка оказывается только по текущей версии, на данный момент 3.67.4.

В целом рассматриваемая ошибка 10060 является ошибкой ОС Windows. Собственно ее описание на вашем скриншоте достаточно подробное. По какой причине удаленная сторона не отвечает неизвестно. Это может быть как некорректная настройка вашего контроллера, так и запрет на подключение к данному ресурсу со стороны вашего фаервола/брандмауэра, если он настроен. Пожалуйста, обратитесь к вашему системному администратору по данному вопросу.

Насколько я понимаю конвертер находится в одной локальной сети с ПК, с которого вы подключаетесь к серверу ЛЭРС. Уточните: сервер ЛЭРС (Вы указали что он удалённый) находится в другой локальной сети? Если да - то опрос в таком случае невозможен, т.к. опрос прибора происходит с сервера, а ему недоступен ваш локальный IP.
Как вариант вы можете установить службу опроса на ПК в одной локальной сети с конвертером USR и в подключении указать её - тогда опрос должен пройти.
Либо настроить USR на режим TCP клиент, а на сервере создать GPRS порт для приема подключения от него.