DYMETIC-5102.1: Ошибка выполнения команды устройства Чтение архивных данных за произвольный период: Не сходится контрольная сумма ответа.
Журнал опроса.xlsx (8.55 KB)
dump.МТС.2022-02-08.log (16.3 KB)
Для начала попробуйте увеличить время ожидания ответа от прибора (пункт 1 статьи Ошибка опроса “Ответ не получен”, посвященный в том числе возникающей у вас ошибке).
Уже и так 4000 мс установлено. Стоит ли увеличивать?
Всё-таки увеличил аж до 15 000 мс. Ошибка исчезла. Спасибо за консультацию.
Очень хорошо! В таком случае тему закрываю.