Не могу опросить SANEXT Mono ду=15 с интерфейсом M-Bus. Задействован Контроллер шины M-Bus 50, Карат-912. Опрос провожу на прямую или через модем. Подскажите, от куда начать копать? (Sanext Mono: Ошибка чтения эха контроллера)
Установка соединения с удалённой стороной PollerCore.Communication.ModemLink
2018-06-07 09:20:27.710 I:8240 Контроль установки/завершения связи: программный PollerCore.Communication.ModemLink
2018-06-07 09:20:27.710 I:8240 Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ) PollerCore.Communication.ModemLink
2018-06-07 09:20:27.710 I:8240 Закончена обработка входящего пакета PollHost::OnPacketRead
2018-06-07 09:20:28.096 I:4056 Протокол обмена: v110 PollerCore.Communication.ModemLink
2018-06-07 09:20:28.159 I:8708 Звоним на номер +79236499378 (таймаут на установку соединения: 35 сек.) PollerCore.Communication.ModemLink
2018-06-07 09:20:28.382 I:17136 Отправка пакета с кодом LOG_POLL_MESSAGE PollHost::SendRequest
2018-06-07 09:20:36.115 I:16024 Соединение установлено на скорости 9600 PollerCore.Communication.ModemLink
2018-06-07 09:20:36.231 I:16008 ----------- Sanext Mono #216071, сетевой адрес: ----------- PollerCore.PollManager
2018-06-07 09:20:36.231 I:16008 Коррекция времени устройства Sanext Mono #216071, сетевой адрес: отключена PollerCore.PollManager
2018-06-07 09:20:36.231 I:16008 Открытие сеанса связи с устройством 216071 PollerCore.DeviceDataReader
2018-06-07 09:20:36.416 I:17136 Отправка пакета с кодом LOG_POLL_MESSAGE PollHost::SendRequest
2018-06-07 09:20:41.368 W:8708 Ответ не получен (таймаут 5100мс) PollerCore.Communication.ModemLink
2018-06-07 09:20:41.368 W:8708 Sanext Mono: Ошибка чтения эха контроллера Drivers.Sanext.SanextMono.SanextMono
2018-06-07 09:20:41.437 I:17136 Отправка пакета с кодом LOG_POLL_MESSAGE PollHost::SendRequest
2018-06-07 09:20:44.982 I:8240 -------------------------------------------
2018-06-07 09:20:44.982 I:8240 Получен пакет с кодом OPEN_POLL_SESSION PollHost::OnPacketRead
Мы проанализировали присланные журнал опроса и дамп обмена. У вас есть эхо от контроллера MBus, но нет ответа от самого прибора. Убедитесь, что вы правильно подключили прибор к контроллеру. Проверьте правильно ли указан адрес прибора. Также проверьте правильно ли указан тип адресации для устройства в свойствах оборудования на вкладке “Обмен данными”.