Ошибка чтения текущих данных Minocal Combi

При запуске ручного опроса, если установлена галка (Текущие значения) опрос завершается с ошибкой
Журнал опроса.xls (36 KB)

Приложите дамп обмена для этого журнала опроса.

Прикрепил, посмотрите этот или нет.
dump.КАРАТ-912.2016-09-28.log (2.86 KB)

Или вот этот.
PollService.2016-09-28.log (72.2 KB)

При опросе прибора, возвращается эхо. Вам необходимо в свойствах оборудования Minocal Combi, на вкладке “Параметры опроса”, выбрать Адаптер контроллер шины M-Bus.

Установил, но проблема не решилась.
PollService_Error.2016-09-28.log (9.24 KB)
dump.КАРАТ-912.2016-09-28.log (18.4 KB)

При ручном опросе установите галочку “Определить устройство” и покажите журнал опроса.

Чтобы установить галочку “определить устройство” пришлось удалить его из сети устройств. Сетевой адрес второго устройства назначен 240. А в Лэрсе пишет что (Minocal Combi: Считанный сетевой адрес 1 отличается от указанного в карточке устройства 240. Отредактируйте описание устройства, изменив сетевой адрес на 1)
Журнал опроса определение устройства 2.xls (14.5 KB)
Журнал опроса определение устройства.xls (14.5 KB)

Начиная с версии R18 у нас нет такого понятия, как сеть устройств. Ей на смену пришло понятие “Сетевое подключение”. Подскажите какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас установлена.

Версия R19.01
Всё, спасибо, разобрался методом тыка. Теперь счётчики опрашиваются.
Вопрос снят
Сеть.png

Опишите пожалуйста в чем именно состояла проблема и как вам ее удалось решить.