Не удается прочитать текущие с ТЭКОН-19-06М. Настройка верная. ТЭКОНов у клиента много. Журнал опроса выглядит вот так
Дамп прикладываю.
Сделать доступ к прибору будет очень проблематично, закрытая сеть. Поэтому желательно обойтись логами при диагностике. dump.internet1(0).2021-12-17.log.gz (66.9 KB)
Приложите полный журнал опроса, скриншот которого вы предоставили. Также опросите текущие данные этого же прибора заводской программой через то же самое подключение, через которое вы производили опрос в ЛЭРС УЧЕТ, и покажите результаты этого опроса.
тогда я уже показал это выше. Скриншот, который я назвал “Адресация в CAN-сети”, да и на каждом из экранов с текущими есть сетевой адрес и заводской номер Т-19
Данная ситуация уже обсуждалась в другой теме. Как видно из данной темы проблема возникновения данной ошибки в некорректном адресе параметре.
Как видно из ранее присланных вами скриншотов вы некорректно указали адрес в параметре “T2”. В ЛЭРС УЧЕТ у вас 820F, тогда как в заводской программе задан адрес 802F. Измените адрес в данном параметре и повторите опрос. Сообщите результат.
Да именно в этом дело. Много раз просматривал за клиентом и не увидел.
Полагал, что протокол у Тэкона поменялся немного. Спасибо большое. Тему можно закрыть