Ошибка опроса часовых архивов MULTICAL 602

Здравствуйте!
При опросе MULTICAL 602 возникает ошибка:

MULTICAL 602: Неверная длина пакета. Принято: 6 байт, требуется: 7 байт
В объекте учета настроено 3 точки учета: тепло, ГВС, ХВС (ГВС и ХВС подключены ко входам B, A).
Ошибка возникает только при чтении точки ХВС и только часовых архивов.
Обмен запускаем для проверки в ручном режиме.
Прилагается журнал и дамп обмена.
Пробовал для проверки в свойствах точки ХВС поменять Вход А на B, ошибка тоже происходит.
MULTICAL 602 принято 6 - требуется 7 байт.rar (267 KB)

Мы разбираемся с вашим вопросом.

Покажите скриншот с параметрами точки учёта.

вот скриншоты для точек ХВС и ГВС.
ХВС - ошибка есть
ГВС - ошибки нет
2016_02_17 скриншоты.rar (1020 KB)

Проблема проявляется когда система опроса считывает параметр Т4 (температура по 4му трубопроводу). По какой-то причине в пакете с ответом неправильно указана длина пакета.

Мы добавим обработку такого поведения счётчика в версии R15.12. После её установки опрос должен пройти без ошибок.