Ошибка опроса ИМ2300 через новый драйвер конвертера ИМ2318LAN [10378]

Проверил новый драйвер ИМ2318LAN для опроса. Энергоконтроллеры ИМ2300 с номерами EA165, EA166, установленные в комплексах учёта газа, опрашиваются без проблем. А вот теплосчётчик с номером CF515 не опрашивается. Ошибка на скрине.

Опрос в заводской программе происходит без проблем. Настройки соединения одинаковые.




dump.Ethernet(0).2022-07-18.log.gz (351.4 КБ)
Журнал опроса.xlsx (9.1 КБ)

Предоставьте, пожалуйста, доступ к рассматриваемому прибору учета.

83.174.208.214:1024

Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в каком обновлении будет доступно исправление.

1 лайк

Исправление войдет в следующее обновление 3.47.1.

Добрый день!

Обновление 3.47.1 (сборка 34715) от 19.07.2022 доступно для установки.