Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.62.0.6
Сервер БД: SQL Server
Счетчики Меркурий-234 ARTM СПОДЭС около 20 шт. стоят на автоопросе.
31.03 опрос автоопрос всех этих счетчиков не завершился (ошибка). Выполнил ручной опрос - тоже ошибка.
2026-03-31 10:29:05.5903 I:2589 PollerCore.DeviceDataReader Чтение заголовка архива
2026-03-31 10:29:08.6985 E:2589 PollerCore.ExceptionHandler Ошибка опроса устройства Меркурий 234 ARTM (СПОДЭС) #
Выполнил ручной опрос нескольких счетчиков на разных портах - такая же ошибка. В ручном режиме пробовал опрос разных данных, например, только месячный архив (со снятой опцией Только недостающие данные) - та же ошибка. И я заметил, что все сбойные счетчики в логах опроса имеют версию СПОДЭС 2.0.5.0. Там же есть два счетчика Меркурий 230 ARTX2 СПОДЭС которые в логах имеют версию СПОДЭС 3.0 - они опросились успешно. Там же есть несколько счетчиков Меркурий 230 ART - не СПОДЭС - они тоже опросились успешно.
Это все было 31 марта. До этого 30 марта автоопрос был без ошибок. Настало 1 апреля, и автооопрос всех счетчиков снова прошел без ошибок.
Таким образом, баг видимо, связан с драйвером СПОДЭС 2.0.5.0 и - каким-то странным образом - с датой 31.03.
Баг на данный момент не критичный, т.к. в итоге все опросилось. Но сам факт ошибки заставляет задуматься, не вылезет ли когда-нибудь еще.
Прилагаю: 1) лог ручного обмена для порта COM5 31 марта с ошибкой;
2) дамп обмена другого порта COM6 от 30.03 (успешный) и от 31.03 (с ошибкой).
2026_03_31 ЛЭРС ошибка опроса Меркурий 234 СПОДЭС.zip (69,5 КБ)