Ошибка опроса Multical 602 через плату RS-232 + кабель 66-99-106

Подскажите такой момент. Есть Multical 602 в него установили плату RS-232 + кабель 66-99-106. Теперь как Евгений говорил ранее, необходим переходник в виде нуль-модемного кабеля. Тут подводных камней нет никаких? Паяем обычный кабель с перекрестием 2 и 3?
И как я понял ЛЭРС работать с 602 пока не умеет, от того у меня такие вещи показывает?

Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollServicedump.Роман_Л…log’ на компьютере ‘GATEWAYREMAKE’
Установка соединения с удалённой стороной
Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Инициализация диспетчерского модема (модель Sierra Wireless (Wavecom))
Протокол обмена: определяется модемом
Звоним на номер +79245258500 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Соединение установлено на скорости 9600
----------- Multical 601, #65208716, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------
Запрос даты и времени устройства
Ответ не получен (таймаут 2300мс)
MULTICAL 601: Не найдены контрольные символы начала или окончания фрейма
Ответ не получен (таймаут 2300мс)
MULTICAL 601: Не найдены контрольные символы начала или окончания фрейма
Ответ не получен (таймаут 2300мс)
MULTICAL 601: Не найдены контрольные символы начала или окончания фрейма
Ответ не получен (таймаут 2300мс)
MULTICAL 601: Не найдены контрольные символы начала или окончания фрейма

Полноценная поддержка MULTICAL 602 будет добавлена в обновление 3.08. Однако при опросе его как MULTICAL 601 часть параметров должны считаться. У вас получилось опросить прибор программой LogView?

Честно говоря программой LogView могу только через провода работать, а через модем не увидел никаких настроек для опроса. Может я чего не знаю?

Возможно Антон сможет подсказать по LogView, но я пока хочу уточнить другой момент: какую плату RS-232 и какой модем вы использовали для подключения? Дело в том, что ответы от счетчика есть, но помимо ответов, он примерно каждые 2.5 сек отправляет в порт символ с кодом 0xFF.
09.01.2014 16:34:48.093 <<
CONNECT 9600

09.01.2014 16:34:48.203 >> 80 3F 10 02 03 EB 03 EA 4F 48 0D
09.01.2014 16:34:48.859 << 00
09.01.2014 16:34:48.859 << 43
09.01.2014 16:34:48.859 << 4F
09.01.2014 16:34:48.859 << 4E
09.01.2014 16:34:48.859 << 4E
09.01.2014 16:34:48.859 << 45
09.01.2014 16:34:48.859 << 43
09.01.2014 16:34:48.859 << 54
09.01.2014 16:34:48.859 << 20
09.01.2014 16:34:48.859 << 39
09.01.2014 16:34:48.859 << 36
09.01.2014 16:34:48.859 << 30
09.01.2014 16:34:48.859 << 30
09.01.2014 16:34:48.859 << 0D
09.01.2014 16:34:48.859 << 0A
09.01.2014 16:34:49.687 << FF
09.01.2014 16:34:54.000 >> 80 3F 10 02 03 EB 03 EA 4F 48 0D
09.01.2014 16:34:55.515 << FF
09.01.2014 16:34:59.843 >> 80 3F 10 02 03 EB 03 EA 4F 48 0D
09.01.2014 16:35:01.343 << FF
09.01.2014 16:35:03.640 << FF
09.01.2014 16:35:05.062 << FF
09.01.2014 16:35:09.375 >> 80 3F 10 02 03 EB 03 EA 4F 48 0D
09.01.2014 16:35:10.875 << FF
09.01.2014 16:35:15.187 >> 80 3F 10 02 03 EB 03 EA 4F 48 0D
09.01.2014 16:35:16.671 << FF
09.01.2014 16:35:20.984 >> 80 3F 10 02 03 EB 03 EA 4F 48 0D
09.01.2014 16:35:22.453 << FF

Кабель для передачи данных через RS232 к компьютеру COM-портом (9pin) Артикул 6699106, и Модуль основы для Multical 601: RS-232 (выход данных/импульсные входы) Артикул 670010000000.

Может дело в кабеле переходнике? Если сам кабель от камструпа имеет наконечник DB9F (мама), и модем так DB9F, то нужно изготовить переходник. Мы его сделали прямой только перевернули 2 и 3. Правильно?

Правильно, если кабель 3-х проводный (2, 3 и 5). Если у вас полный кабель (9 проводов), то нужно делать так.

UPDATED: 3-х проводный нуль-модемный кабель работать не будет. Почему - см. ниже.

Так может просто убрать лишние провода и оставить 2,3 и 5 и все заработает! Если через три провода передавать, ошибок не будет в передаче?

Перечитал документацию:

Порт данных имеет гальваническую оптронную развязку, поэтому для адаптации сигнала до уровней
RS232 необходимо использовать кабель данных66-99-105 или66-99-106

Для гальванической развязки требуется внешнее питание, которое в данном случае получается по дополнительным цепям нуль модемного кабеля.

Вывод: 3-х проводная схема работать не будет, нужен полный нуль-модемный кабель.

Распаяли нуль-модемный полный кабель. Можете посмотреть почему и сейчас ничего не считывает? Это связано с тем что не добавили 602 в программу или нет?
И вопрос Антону, а есть разве в логвью проге от камструпа опрос по модему? Подскажи где может я чего не увидел.

Мы можем попытаться опросить ваш прибор и проверить получится ли считать с него данные драйвером MULTICAL 602. Но для этого нужно установить в модем SIM-карту, которая не входит в закрытую группу. Сейчас у нас не получается дозвониться по этому номеру телефона.
Можете поставить SIM-карту от МТС?

Да, LogView не позволяет штатным образом считать данные по модему. Мы вручную подключались к модему терминальной программой, дозванивались до удалённого модема, отключали терминал. После этого в LogView при чтении можно указать COM-порт модема и считать данные.

Евгений подключить Multical 602 вроде получилось, при опросе уже понятно что ЛЭРС его видит и адекватно реагирует. Оставляю подключенный прибор для вашей работы над ним.
Multical 602 №69290066 тел. +79245266700 скорость модема 1200.

Обрабатывается задание: 602, Multical 601, #69290066, GSM
Используется порт опроса: Денис, канал связи: Сеть GSM
Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Денис.log’ на компьютере ‘OPROS’
Установка соединения с удалённой стороной
Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Инициализация диспетчерского модема (модель Sierra Wireless (Wavecom))
Протокол обмена: определяется модемом
Звоним на номер +79245266700 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Соединение установлено на скорости 9600
----------- Multical 601, #69290066, сетевой адрес: 0, тепловой ввод 1 -----------
Запрос даты и времени устройства
Дата и время по часам устройства: 29.01.2014 07:17:29
Часы устройства отстают от системных на 07:01:54 (в формате чч:мм:сс)
Ошибка опроса устройства Multical 601, #69290066. Считанная модель прибора MULTICAL 602 (Pt500) отличается от указанной в настройках точки учёта MULTICAL 601
Завершение соединения с удалённой стороной
Нет данных для сохранения.
Опрос завершен. Ошибка опроса. Описание ошибки указано в протоколе опроса.

Поздравляю, прибор добавлен в план работ, пока на 3.09.

Сообщите пожалуйста полный код модели MULTICAL и расскажите, в чем была причина проблем с подключением.

Распаял нуль-модемный без перемычки 1-6, как указал Zakharv вот здесь

Вот Мультикал сам
IMAG0618.jpg

Супер, надеюсь все пойдет. Следующий подключу сразу Multical 66, так как он не самый важный (для меня), 602 намного важнее. Осталось уточнить примерную дату обновления до 3.09???

С перемычкой не работало?

Я ошибся. Поддержка MULTICAL 602 уже реализована и войдет в обновление 3.08 (выпуск намечен на конец февраля).

Сейчас не могу сказать точно, но на объект сделали с перемычкой и не работало. Думаю сделать нужно так, как выйдет обновление, я пробую без перемычки тот прибор что на столе лежит, затем ставлю перемычку и с ней. Тогда точно будет известно что и как работает.
Спасибо за выход в 3.08!

Что могу сказать на счет перемычки 1-6, странно и мистично но тот прибор который лежал на столе с переходником без перемычки 1-6, перестал считывать данные (точнее пока время и дату), что только не делал. Привезли второй прибор с объекта с модемом и долго разбирался кто виноват (плата, кабель, переходник, мультикал). Итог таков. Собирать кабель нужно полный нуль-модемный, 2-3,3-2,4-6,5-5,6-4,7-8,8-7, 1-6. Скорость модема 1200. По данной схеме заработал и тот и другой.
Ждем обновления до 3.09 дабы забыть про ручной опрос 602!