Ошибка опроса ТС-11

При опросе выдает данную ошибку:
Ошибка опроса устройства ТС-11 #1050065. Ошибка преобразования значения дискретности входа А 0xBE02 из формата BCD.

В таких случаях производитель предлагает попробовать записать еще раз коэффициент дискретности размерности для импульсного входа.

Как записать коэффициент дискретности размерности для импульсного входа?

В программе ТС-11, все хорошо опрашивается, в ЛЭРСЕ не можем пока.

А заводская программа считывает значения дискретности входа А?

Считывает, у нас три объекта из них все опрашиваются в ТС-11, одна из них опрашивается в ЛЭРСЕ, два объекта не может настроить через ЛЭРС. Опрашиваем удаленно.

Считайте заводской программой значение дискретности входа А с ТС-11 #1050065 и покажите результат.

Скрины программы ТС-11 при подключении к модему и вычислителю
тс-11.docx (919 KB)

Поменяли значения на дискретном входе А и В
k’hc.docx (243 KB)

Ваша проблема решена и тему можно закрывать?

Да. Спасибо.