При чтении ПоМесячных данных с ТВ7, например, за 01.09.2020 прибор отдает данные за 01.08.2020.
И так продолжается до истечения таймаута опроса. Так как таймаут установлен на 15 минут, фактически 15 минут служба опроса занята.
Журнал опроса.xlsx (12.9 KB)
Уточните, пожалуйста, заводской программой вам удается опросить месячные данные рассматриваемого прибора на 01.09.2020? Если да, покажите скриншот заводской программы с результатами этого опроса.
Не знаю. Нет возможности проверить. Вот лог с другого ТВ7 там все проходит нормально.
Возможно в настройках самого ТВ7 не стоит сохранение месячных данных
Журнал опроса 2.xlsx (12.7 KB)
Вполне возможно, что прибор неисправен. Именно по этому нам необходим результат опроса месячных данных с проблемного прибора заводской программой за 01.09.2020. Пожалуйста, приложите запрошенные данные.