Ошибка опроса устройства ВКТ-7. Параметры Year, Month и Day описывают непредставимое значение DateTime.

при Попытке опросить прибора ВКТ-7 выходит такая ошибка.
Ошибка 28.02.2016 18:12:29.355 Ошибка опроса устройства ВКТ-7, #177731. Параметры Year, Month и Day описывают непредставимое значение DateTime. Время по прибору: 2016-00-02 00:00:00

хотя из журнала видно что время считывается,
Информационное сообщение 28.02.2016 18:12:27.465 Дата и время по часам устройства: 28.02.2016 18:10:40

помогите забраться, журнал предоставляю
ошибка опроса.xls (18 KB)

другой программой опрашивается :ne_vi_del:
детсад Авдон.pdf (74.5 KB)

При опросе ЛЭРС УЧЁТ кроме архивных данных выполняет запрос “Чтение интервала дат”. В ответе на этот запрос прибор должен вернуть даты первой и последней архивной записи. В дальнейшем ЛЭРС УЧЁТ использует эти даты чтобы проверить не выходят ли запрошенные интервалы за пределы архива.

В вашем случае в одной из этих дат сохранено неверное значение, поэтому вы увидели эту ошибку.

Мы добавим обработку таких случаев в одном из ближайших обновлений R16.

сообщите когда реализуют обновление

Обновление доступно на нашем сайте.