Ошибка опроса

Опрашиваю DIO99 по GPRS через телеофис WRX700-R4 выдает ошибку “DIO-99M: Ошибка выполнения команды устройства. Не сходится контрольная сумма пакета”
dump.DIO99(2).2016-09-21.log (8.5 KB)

PS: увеличивал задержку ответа - не помогает.

Приложите журнал опроса, к которому относится приложенный дамп обмена.

вот журнал и дамп
dump.DIO99(1).2016-09-22.log (2.43 KB)
журнал опроса.png

Исходя из присланного дампа обмена, ваш прибор на все запросы возвращает нули. Попробуйте опросить его штатным ПО.

Возможно в приборе и есть все нули, т.к. к нему ничего не подключено, это “голый” вычислитель лежит у меня на столе. Я пробовал опрашивать его другим модемом (IRZ) по CSD, все работает, опрос проходит. С WRZ700 - выдает ошибку, что по GPRS, что по CSD, результат один и тот же. Обратился так же в поддержку “Телеофис” - думают.

не WRZ700, а WRX700 ошибся

Хорошо, ждем ответа производителя.

Тему можно закрыть. Вопрос решили в “Телеофис” доработкой терминала WRX700-R4. Сейчас все работает. Спасибо всем.