Ошибка при опросе СПТ941.10(11)

ERROR при опросе СПТ941.10(11)

Бюджетные - ГУЗ “Республиканская станция переливания крови” - Виварий, СПТ-941.10(11), #49634: Ошибка опроса устройства СПТ-941.10(11), #49634. Ошибка разбора ответа с данными о теплопотреблении. Для параметра Теплопотребление. драйвер не указал единицу измерения

-это сегодня после обновления до этого утром работало.

Инициализация модема (модель Siemens)
Протокол обмена: определяется модемом
Звоним на номер +79245918514 (таймаут на установку соединения: 135 сек.)
Соединение установлено на скорости 9
COM47: CARRIER DETECTED (DCD Changed)
----------- СПТ-941.10(11), #49634, сетевой адрес: 0 -----------
Открытие сеанса связи с устройством 49634
СПТ-941.10(11): Версия ПО прибора: 2
Запрос даты и времени устройства
Текущие дата и время устройства: 14.02.2012 17:29:33
Часы устройства отстают от системных на 00:06:47 (в формате чч:мм:сс)
СПТ-941.10(11): Схема потребления: 3
СПТ-941.10(11): Единицы измерения:
СПТ-941.10(11): Дата и время отсчета: 19-09-11 14:45:00
СПТ-941.10(11): Расчётные сутки: 1, расчётный час: 0
Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Чтение данных за интервал 01.01.2012 0:00:00 - 01.01.2012 0:00:00
Бюджетные - ГУЗ “Республиканская станция переливания крови” - Виварий, СПТ-941.10(11), #49634: Ошибка опроса устройства СПТ-941.10(11), #49634. Ошибка разбора ответа с данными о теплопотреблении. Для параметра Теплопотребление. драйвер не указал единицу измерения
Завершение соединения с удалённой стороной
COM47: NO CARRIER (DCD Lost)
Сохранение снятых данных.
Опрос завершен. Ошибка опроса. Описание ошибки указано в протоколе опроса.

Дайте файл с дампом обмена (имя файла протоколируется в начале журнала опроса).

В какое значение установлен параметр ЕИ (единицы измерения) вашего прибора?

В вашем вычислителе для параметра ЕИ установлено значение 3.
В РЭ на СПТ-941.10 описаны следующие значения параметра ЕИ:

Единицы измерений (0; 1; 2). 0 – [Гкал и кгс/см2]; 1 – [ГДж и
МПа]; 2 – [MWh и бар]

Мы исправили ошибку в драйвере СПТ-941.10, теперь при опросе система будет генерировать ошибку “Неизвестная единица измерения: хх”

Мы опросили прибор программой “пролог” от логики. На скриншоте видно, что значение параметра ЕИ 3. Это значение не описано в документации и не может быть интерпретировано как код единиц измерения. В следующем обновлении драйвер сгенерирует правильный текст ошибки при опросе этого прибора.
prolog-vldimon.png
Для решения проблемы на приборе требуется настроить единицы измерения, которые описаны в документации.