Ошибка при опросе Водолей-М

Опрашиваю вычислитель при помощи Лерс GSM Plus и при чтении конфигурации вылетает сообщение “Предупреждение 07.12.2015 15:07:54.343 ВОДОЛЕЙ-М: Не найден символ завершения пакета” что это значит?

Покажите полный журнал опроса. Скорее всего, пакет с ответом пришёл повреждённый и ЛЭРС УЧЁТ повторил запрос. Если опрос после этого идёт, то ситуация нормальная. Убрать предупреждения можно улучшив уровень сигнала на объекте или на диспетчерском модеме.

Опрашиваю другой вычислитель через MOXA вот такой результат, что это может быть ?
1.JPG

Пока неизвестно. Приложите дамп обмена с прибором (путь к нему есть в журнале опроса).

Прилагаю дамп опроса
dump.WLAN(0).2015-12-21.log (1.44 MB)

Это не тот дамп опроса. Вы опрашивали прибор 17.12, а дамп приложили от 21.12.

Запустите ручной опрос, воспроизведите проблему, и приложите журнал и дамп.

Вот все необходимые данные
Журнал опроса.xls (13.7 KB)
dump.WLAN(0).2015-12-23.log (1.28 MB)

Вы разобрались в чем может быть причина?

Извините, ваш вопрос потерялся. Разберёмся и сообщим вам на этой неделе.

Нашли возможную причину ошибки. Она возникает при чтении архива простоя. В описании протокола обмена есть опечатка, которая могла привести к этому поведению.

Мы внесём исправление в следующее обновление 3.07 R15.08

Получается ли опросить прибор в версии R15.08?