Ошибки при опросе ТСРВ-024М в версии 22.05

После обновления до 22.05 перестали опрашиваться все приборы ТСРВ-024М. И очень похоже на причину обновления. Нижена скриншотах видно время обновления (в системном журнале запуск сервера в 14:57 20/06/2017. Все сеансы по всем приборам до обновления были удачные, после как отрезало и проблема не в связи.

Скриншоты про 1 прибор, но картина одинаковая на остальных. Кроме обновления никаких изменений касаемых этих приборов не было
время обновления.png
настройка.png
список.png
до обновления.png
после обновления.png

В версии R22.05 имеет место ошибка в драйвере АССВ-030.
Ошибка устранена в версии R22.06.
Обновитесь до версии R22.06, опросите прибор и сообщите результат.

Обновил. Проверил. Все работает. Спасибо за оперативность.